保护装置对于互感器二次断线等不正常状况应满足什么要求?
正确答案:
《继电保护和安全自动装置技术规程》(GB/T14285-2006)规定:
1.保护装置在电压互感器二次回路一相、两相或三相同时断线、失压时,应发告警信号,并闭锁可能误动的保护;
2.保护装置在电流互感器二次回路不正常或断线时,应发告警信号,除母线保护外,允许跳闸。
1.保护装置在电压互感器二次回路一相、两相或三相同时断线、失压时,应发告警信号,并闭锁可能误动的保护;
2.保护装置在电流互感器二次回路不正常或断线时,应发告警信号,除母线保护外,允许跳闸。