门框墙钢筋绑扎质量有何要求?

正确答案:门框墙钢筋绑扎要求主要以下几方面。一是门洞边钢筋位置不能离门洞过远。为了方便门框预埋,或是受底板插筋位置偏差和门框侧边闭锁盒的影响,这种现象在门框墙施工中比较普遍应该尽力避免。门洞四周钢门框下部直接受到人防门传来的集中力作用,如果门洞边钢筋离洞口过远会使门框下部出现素混凝土容易造成门洞边的局部破坏。因此门洞边钢筋与洞口内混凝土表面的距离应该控制在一个保护层的厚度。二是在底板浇注时要做好门框墙竖向钢筋和门洞下角处斜向加强钢筋的预埋。门框墙处钢筋比较复杂,因此在底板上留墙体钢筋时要仔细查看门框墙的配筋图做好竖向钢筋的预埋。特别要针对门洞下口标高,控制好洞口下竖向钢筋预埋的长度和位置并做好洞口下部斜向加强筋的预埋。三是门框墙外侧钢筋要做好锚固。由于门框墙外侧受水平冲击波荷载,因此配置在门框墙人防外侧的水平筋和竖向筋在与侧墙(顶、底板)锚固的部位承受的拉力最大(由于此处弯矩最大),为了满足受力要求这些部位的钢筋必须做好锚固。如果门洞边有设有加强梁柱,在人防外一侧钢筋与侧墙(顶板、底板)交接处也应做好锚固。四是做好门框墙上的拉接筋。人防门框墙受的核爆动荷载最大,加密拉结筋可以有效控制动荷载产生的交叉裂缝。因此在拉结筋的间距、布置和制作上一定要满足设计和有关规范的要求。