简述湿式自动喷水灭火系统联动调试及检测的内容及方法。
正确答案:
调试及检测内容:系统控制装置设置为自动"控制方式,启动1只喷头或者开启末端试水装置,流量保持在0.94L/s~1.5L/s,水流指示器、报警阀、压力开关、水力警铃和消防水泵等及时动作并有相应组件的动作信号反馈到消防联动控制设备。检测方法:打开阀门放水,使用流量计、压力表核定流量、压力,目测观察系统动作情况。
答案解析:
有
进入题库查看解析