多做题,通过考试没问题!

一级建造师

睦霖题库>注册建造师>一级建造师

背景资料: 某高校新建一栋办公楼和一栋实验楼,均为现浇钢筋混凝土框架结构。办公楼地下1层、地上11层,建筑檐高48m;实验楼6层,建筑檐高22m。建设单位与某施工总承包单位签订了施工总承包合同。合同约定,电梯安装工程由建设单位指定分包。 施工过程中,发生了如下事件: 事件一:在主体结构施工前,与主体结构施工密切相关的某国家标准发生重大修改并开始实施,现场监理机构要求修改施工组织设计,重新审批后才能组织实施。 事件二:针对某分部工程,施工单位编制如下进度计划时标网络图,并在第6个月底和第11个月底对实际进度进行检查,绘制进度计划前锋线如下图所示(单位:月) 事件三:办公楼主体结构施工至六层时,工程所在地发生了持续2h的暴雨,并伴有短时6~7级大风。风雨结束后,施工项目负责人组织有关人员对现场脚手架再次进行检查验收,排除隐患后恢复了施工生产。 事件四:办公楼电梯安装工程早于装饰装修工程施工完,提前由总监理工程师组织验收,总承包单位未参加。验收后电梯安装单位将电梯工程有关资料移交给建设单位。整体工程完成时,电梯安装单位已撤场。由建设单位组织,监理、设计、总承包单位参与进行了单位工程质量验收。 事件三中,是否应再次对脚手架进行检查验收?说明理由。还有哪些情况需对脚手架及其地基基础进行检查验收?

正确答案: (1)风雨结束后对脚手架再次进行检查验收:正确;
理由:符合规范“遇有6级及以上大风与大雨后应进行检查和验收”的规定。
(2)需对脚手架及其地基基础进行检查验收的情况还有:
1)基础完工后及脚手架搭设前;
2)作业层上施加荷栽前;
3)每搭设完6~8m的高度后;
4)达到设计高度后;
5)寒冷地区土层开冻后;
6)停用超过1个月的,在重新投入使用之前。
根据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130—2011第8.2.1条之规定,脚手架及其地基基础应在下列阶段进行检查与验收:
(1)基础完工后及脚手架搭设前;
(2)作业层上施加荷载前;
(3)每搭设完6~8m高度后;
(4)达到设计高度后;
(5)遇有六级强风及以上风或大雨后,冻结地区解冻后;
(6)停用超过1个月。
答案解析:
进入题库查看解析

微信扫一扫手机做题