某客户在公用变压器接线基建临时用电,无表计量,使用电动机10kW,三相电焊机17kVA。照明200W,每日用电14h。用电日期4月5~24日。应预收的电量、电费是多少?

正确答案:电动机用电量=10³0.8³16³20=2560(kwh)
焊机用电量=17³0.5³16³20=2720(kwh)
照明用电量=0.2³14³20=56(kWh)
合计使用电量=2560+2720+56=5336(kwh)
电量电费=5336³0.641=3420.38(元)
三峡基金=5336³0.004=21.34(元)
农网还贷资金=5336³0.02=106.72(元)
库区建设基金=5336³0.002=10.67(元)
应收电费合计=3420.38+21.34+106.72+10.167=3559.11(元)
变压器租金标准值为每月应收8.1元
变压器租金=8.1³20/30=5.4(元)
答案解析:
进入题库查看解析