棉电220KV母线按比例供负荷,即各带两条出线运行,母联开关在投入位置,当220KVI段母线发生短路时,有什么保护动作?后果如何?应如何处理?

正确答案:当棉花滩220KVI段母线发生短路时,母差保护动作,启动失灵保护。动作后果是切除#1主变,#1、#2水轮发电机组、211和213线路、母联开关跳闸。发生事故后,应合上#2主变中性点,检查厂用电倒换情况,检查I段母线情况,应判明故障点和故障性质后,确为母线故障,应将故障母线隔离,恢复#1主变、211、213线路挂接II段母线运行,并保持且只保持一台主变中性点接地。待母线处理后再依据情况将#1主变转为热备用,由#1主变对母线进行零起升压或由线路对母线进行充电,正常后恢复220KV系统的正常运行方式。