有载调压开关在运行中电气极限保护不起作用是由哪些原因造成的?怎样处理?

正确答案: (1)微动开关位置不合适。当电动机转到极限位置时,微动开关不打开。如系这种情况,应重新调整。如微动开关损坏,则应更换。
(2)二次操作线相序错误。倒相时只能倒电源不能倒操作箱内部接线,否则会造成电气极限开关失灵。