多做题,通过考试没问题!

电气安全知识竞赛

睦霖题库>安全知识安全生产知识竞赛>电气安全知识竞赛

发电厂火灾探测报警与灭火系统有什么要求?

正确答案: (1)50MW机组以下的发电厂应设置消火栓灭火系统。
(2)在50~125MW机组的发电厂的电缆夹层、控制室、电缆隧道的电缆交叉密集处、电缆竖井及屋内配电装置处宜设置火灾探测报警装置和移动式灭火器具。
(3)200MW机组及以上容量的发电厂应在下列部位设置火灾报警区域:
(4)每台机组为一个火灾报警区域;包括单元控制室、汽机房、锅炉房、煤仓间以及主变压器、启动变压器、联络变压器、厂用变压器、柴油发电机火灾探测区域。
(5)网络控制楼、微波楼和通信楼火灾报警区域;包括控制室、电子计算机房及电缆夹层火灾探测区域。
(6)运煤系统火灾报警区域;包括控制室与配电间、转运站、碎煤机室及运煤栈桥火灾探测区域。
(7)点火油罐火灾报警区域;包括油罐火灾探测区域。
(8)火灾探测器的选择,应根据发电厂安装部位的特点采用不同类型的感烟、感温及火焰探测器。
(9)单台容量200MW机组的发电厂其灭火设施宜采用移动式灭火器及消火栓(运煤系统应设置水幕),并采用自动报警的报警方式。
(10)单台容量300MW机组及以上容量的发电厂主要建(构)筑物和设备火灾探测报警与灭火系统应符合有关的规定。
(11)厂区内升压站90000kVA及以上油浸变压器应设置火灾探测报警及水喷雾灭火系统或其他灭火设施。
(12)水喷雾灭火设施与高压电气设备的最小安全净距宜符合现行的国家标准《水喷雾灭火系统设计规范》的有关规定。
答案解析:
进入题库查看解析

微信扫一扫手机做题