多做题,通过考试没问题!

电厂全能值班员考试

睦霖题库>火电电力职业技能鉴定考试>电厂全能值班员考试

发电机负序过负荷的现象及处理?

正确答案: 现象:
警铃响,“发电机定子负序过负荷”光字牌亮;静子三相电流表指示不平衡,负序电流显示超过(一部:1080A二部:690A)及以上。
处理:
1.迅速减少负荷,使任一相静子电流不超过额定值,负序电流显示在(862A/690A)以下;
2.汇报值长;
3.检查机组是否正常,若有明显故障,应立即解列发电机;
4.注意转子温升、机组振动情况,
一部:超过反时限保护动作值,发变组全停1保护动作出,否则立即将发电机与系统解列。
二部:超过允许值,立即将发电机与系统解列。