某工厂变电所变压器的容量为1950kVA,该厂电力设备总功率为1200kW,65.0cos(滞后);今欲添加一台500kW、8.0cos(超前)、η=95%的同步电动机,问当此电动机满载时全厂的功率因数是(),变压器()过载。
正确答案:0.864;过载
答案解析:有

微信扫一扫手机做题
某工厂变电所变压器的容量为1950kVA,该厂电力设备总功率为1200kW,65.0cos(滞后);今欲添加一台500kW、8.0cos(超前)、η=95%的同步电动机,问当此电动机满载时全厂的功率因数是(),变压器()过载。

微信扫一扫手机做题