对单电源和双电源(联络线和环网)线路的送、停电的操作应遵循哪些原则?

正确答案: 对单电源和双电源(联络线和环网)线路的送、停电的操作,出遵循线路送、停电的操作顺序,除严禁约时停、送电和严防带负荷拉合隔离开关外,还应按照值班调度员或线路工作许可人的指令执行,同时操作中还应遵循如下几点。
(1)送电时,在操作断路器前,先合上操作熔断器,检查断路器确在分闸位置时,再合上两侧隔离开关。其目的是若由于某种原因断路器与实际位置不符而造成带负荷隔离开关时,由于断路器操作熔断器已合上,断路器保护就能动作切除故障,从而缩小事故停电范围。相反若操作熔断器未合上,则本断路器不能动作,只能由其他变电站越级掉闸,是事故停电范围扩大。同时对110kV及以上电压等级的线路,送断电源变压器中性点必须有一个接地点。
(2)停电操作应先断开断路器,在检查断路器确在分闸位置后,拉开两侧隔离开关,最后再去操作熔断器。对电磁机构合闸的断路器,在断开断路器后,应先取下合闸熔断器,随后再分别拉开两侧隔离开关,其目的是防止由于某种原因使断路器再合上,而操作人员又未发现,结果造成带负荷拉合隔离开关的事故;同时对220kV及以上超高压长距离线路,还应考虑拉开空载线路时的充电功率的影响(尤其是电压波动大而引起的过电压)等。
(3)对双电源(联络线和环网)线路的送、停电的操作,由于涉及到两个变电站的操作,因此操作必须执行单项(逐项)命令。在送电操作时,应先将该线路两端的母线侧隔离开关和线路侧隔离开关按顺序依次合上后,再分别合上线路两端的断路器;当遇到是两个电网并列时,后合上开关应按并列操作执行。
答案解析: