多做题,通过考试没问题!

电厂运行技术考试

睦霖题库>火电电力职业技能鉴定考试>电厂运行技术考试

发电机进行升流期间,当电流加到一定值时,GCB盘上发“发电机定子接地”报警,请问是否正确,并分析原因。

正确答案: 升流过程中发出该报警属正常现象。要详细地解释原因,首先以#1机为例介绍一下定子100%接地保护的原理。
下图是#1机定子100%接地保护的原理图。
正常情况下,因转子气隙磁通密度的非正弦分布,转子各部位大齿部分和小齿部分气隙磁阻不同及磁路的饱和等原因,发电机的相电压存在少量的三次谐波电压。正常运行时与中性点接地时三次谐波电压的分布分别如下:
A.正常时B.中性点附近(D点)接地时
可以看出发电机中性点附近发生接地,中性点的三次谐波电压将降至接近零,而且各相三次谐波电压同相位,属零序分量,因此可以在发电机中性点单相接地变压器的付边接一三次谐波欠电压继电器,来反应中性点区域的接地,以弥补采用基波零序电压的定子接地保护在中性点区域的盲点。
正常情况下没有零序电压,107(过电压继电器)不会动作,中性点有三次谐波电压,且高于125(欠电压继电器)的设定值,因此125动作。
当0%~95%区域(从机端算起)发生接地故障,出现高的基波零序电压,107动作,启动119(延时继电器,带启动显示),计时结束,输出跳闸命令同时启动掉牌继电器349。107动作还启动319(中间继电器),一方面切断125线圈,另一方面闭锁137(欠电流继电器),使125返回时把149(时间继电器,其常开辅助触点输出中性点接地动作指令)切断,同时切断125动作显示,以免误动作、误报警。
当95%~100%区域(从机端算起)发生接地故障,基波零序电压很低,107不会动作,而中性点三次谐波电压降低,低于125返回电压,使125返回,同时发电机运行中137始终动作,因此149计时,同时启动启动显示,计时结束,149输出跳闸指令,同时启动掉牌继电器。
升流时发电机出口处解开,发电机绕组无电压,125返回,但电流仍流经欠电流继电器137所对应的CT,当电流达一定值后,137动作,导致时间继电器149动作出口且启动显示接通,“定子中性点接地”报警。
答2:发电机定子100%接地保护实际上由两套元件(测量信号均取自发电机中性点变压器二次侧)组成,一是0%-95%部分,反映的是发电机定子绕组单相接地时,中性点电压(基波)的升高;因在中性点附近接地时,反映中性点基波电压升高的保护存在死区,所以增加第二部分即三次谐波元件(95%-100%部分),该装置反映中性点附近单相接地时中性点三次谐波电压下降而动作,但为了防止当发电机并网前及初负荷期间因三次谐波电势较低而使保护误动作,在该元件的出口回路里加装了发电机定子电流的闭锁元件,目前整定只有当定子电流大于5000A时才开放三次谐波元件保护。
从上述情况可以看出,当发电机零起升流期间,因发电机本身电势很低→三次谐波电势低→中性点三次谐波电压低→三次谐波低压元件一直动作,这样当定子电流超过5000A时,就出现“发电机定子接地保护动作”报警。
答案解析:
进入题库查看解析

微信扫一扫手机做题