多做题,通过考试没问题!
基桩检测人员上岗考试
睦霖题库
>
测绘职业技能鉴定考试
>
基桩检测人员上岗考试
在同一根桩的检测中,不同剖面的检测,声波发射电压和仪器设置参数是否应保持不变?为什么?
正确答案:
应保持一致。目的是使各检测剖面的检测结果具有可比性,便于综合判定。
答案解析:
有
进入题库查看解析
微信扫一扫手机做题
最新试题
·
钻芯结束后,应对芯样和标有工程名称、桩号
·
试桩堆载现场应注意哪些安全问题?
·
如果嵌岩桩存在着较厚的沉渣,表现在低应变
·
声波透射法有哪几种检测方法?简述不同方法
·
下列操作符合JGJ106-2003《建筑
·
成桩质量评价,不宜判定受检桩类别分类()
·
在实测曲线拟合法时,选用的土的最大弹性变
·
对于同一地质条件、尺寸相同的桩,相同深度
·
受检桩不同深度位置的混凝土芯样试件抗压强
·
声波透射法检测中,要求声测管中应注满清水
热门试题
·
通常低应变法检测对桩身缺陷位置判断存在误
·
只要测不到桩底反射就不能判为I类桩。
·
Ⅲ类桩桩身完整性判定标准之一()
·
载荷板底面下宜铺设中、粗砂或砂石,碎石垫
·
芯样试件尺寸偏差超过()数值时,不得用作
·
高应变检测时出现哪些情况应采用静载法进一
·
钻芯法采用钻头直径为101mm的金刚石钻
·
钻芯法用钻机应配备()钻具以及相应的孔口
·
根据《建筑地基基础设计规范》(),施工完
·
对输入的半正弦脉冲,经响应测量传感器接收