简述闭式水热交换器运行中切换操作。
正确答案:
(1)检查确认备用热交换器开式冷却水侧的进水门开足,将其空气门开启,见有连续水流后关闭。
(2)将备用热交换器开式冷却水侧的出水门开足。
(3)检查确认备用热交换器闭式水侧的进水门开足,将其空气门开启,见有连续水流后关闭。
(4)缓慢开足备用热交换器闭式水侧的出水门,投入温度自动控制。
(5)缓慢关闭原运行组热交换器闭式水侧的出水门和开式冷却水侧的出水门(如有维修工作,应将其隔绝)。
