计算题:已知某测点压力约10MPa,要求其测量误差不超过±0.1MPa。试在平稳压力和波动压力下分别确定该测点用的压力表标尺范围及精度等级?

正确答案: 设测点压力为PX=10MPa,量程为PP,则对于平稳压力的测量,有
PP<3PX=3×10MPa=30MPa
PP>PX=1.5×10MPa=15MPa
则所选的压力表的标尺范围应是0~16MPa或0~25MPa。
对于波动压力的测量有
PP=2PX=2×10MPa=20MPa
答案解析: