正确答案: 一次设备
停电拉闸操作必须按照“开关---负荷侧刀闸---电源侧刀闸”的顺序依次进行,送电合闸操作顺序与上述顺序相反。
电容器组退出后,至少间隔五分钟后方可再次投入。母线停电时,应先停该母线上的电容器组。主变停电操作时,应“先断开负荷侧开关,后断开电源侧开关”,送电操作顺序与上述顺序相反。站用变、电压互感器停电,应先断开二次侧,再断开一次侧;送电操作顺序与上述顺序相反。进行现场设备操作前后,必须认真检查相关设备的位置(包括二次开关量的位置),保证操作及设备位置的正确性。在进行倒负荷或解、并列操作前后,应检查相关电源运行及负荷分配情况。
答案解析: