试计算8位单极性D/A转换器在数字输入量分别为7FH,81H时的模拟输出电压值。已知该D/A转换器的满度电压为10V。

正确答案: 已知UCC=10V,
7FH:U0=UCC×(7×16+15)÷28=10×0.496=4.96(V)
81H:U0=UCC×(8×16+1)÷28=10×0.504=5.04(V)
输入量分别为7FH和81H时,模拟输出电压值分别为4.96V和5.04V。