多做题,通过考试没问题!

汽机培训应知应会知识

睦霖题库>火电电力职业技能鉴定考试>汽机培训应知应会知识

低压旁路的状态有哪几种,几种状态之间如何切换?

正确答案: 低压旁路的状态共有六种,详细切换如下:
A.1模式:(启动模式1,低旁在点火控制方式)
进入条件:锅炉已点火(任三只大油枪运行或任一煤层运行)。
退出条件:MFT或A2。
此时低旁压力设定值强制为0,保持低旁为关闭状态。
A.2模式:(启动模式2低旁在定压控制方式)
进入条件:A1模式下,当高压旁路阀开启(四个高旁压力调整门同时到达)并大于3%阀位。
退出条件:MFT或A3。
低压旁路转入压力控制,压力设定值自动设为0.3MPa,升压速率1.0MPa/min。当低旁逐渐开启,阀位达到10%时,设置最小阀位10%。低旁逐渐打开,直至达到最大阀位(A2模式下,最大阀位定在70%)。低旁开到最大后,再热器压力随锅炉负荷增加,直至达到2MPa。 A3模式:(启动模式3,低旁在升压控制方式) 进入条件(OR):
1)A2模式下,当再热器压力达到2MPa;
2)A2模式下,低旁开度达到68%5分钟后再热汽压力仍未达到2MPa;
3)停机不停炉,脉冲信号。 退出条件:MFT或B模式。
A.进入A3模式,低旁压力定值以0.2MPa/min速率增加,直至到冲转压力(该模式下低旁压力定值可单独手动给定)。同时将低旁阀位高限70%取消。
B.当汽机冲转后,低旁逐渐关闭直至低旁进入B模式以维持再热器压力,此时低压旁路的启动过程结束。
C.直到机组并网或锅炉熄火后,低压旁路阀的最小阀位限制10%才被取消。并网前低旁是一定要连续参与调节的,避免出现关闭再打开这种状况,对阀门管道等造成冲击。 B模式:(连续运行模式,低旁在跟踪控制方式)
进入条件(AND):
1)发电机并网;
2)A3模式下;
3)低旁开度小于6%;
4)高旁开度小于3%。
退出条件:MFT或汽机跳闸。
进入B模式后,低旁压力定值根据主蒸汽流量经函数f(x)求得,升压速率1.0MPa/min。低旁的蒸汽流量控制在≤65%BMCR。正常情况下,低旁是保持关闭的。但当发生机侧扰动或汽机跳闸,再热汽压力超过对应流量下的压力定值时,低旁动作打开以调节再热汽压力。
D模式:停机模式 
进入条件:MFT动作 
退出条件:A1或E模式 
低压旁路的压力设定值取主汽实际压力与6MPa之间的小值,从而确保低旁关闭,维持再热器压力。如果此时高旁打开以降低主汽压力,通过低旁将再热汽压力控制在6MPa。降压速率0.2MPa/min。在锅炉吹扫前,可以使用
D模式手动设置低旁压力定值将再热汽压力降低到与汽机匹配。 
E模式:检修模式 
进入条件(AND): 
1)MFT动作; 
2)手动选择E模式 
低旁压力定值以0.2MPa/min的速率下降到0.1MPa,完成再热器系统的泄压。
退出条件:A1模式。
注意:手动选择“E模式”后,高、低压旁路都将同时进入E模式,完成主再热器的泄压。
答案解析:
进入题库查看解析

微信扫一扫手机做题