多做题,通过考试没问题!

用电监察员技师

睦霖题库>火电电力职业技能鉴定考试>用电监察员技师

电压互感器二次回路故障对继电保护有什么影响?

正确答案: 电压互感器的二次回路经常发生熔断器的熔丝熔断、隔离开关辅助触点接触不良、二次接线螺丝松动等故障,使保护装置失去电压而发生误动作。概括地说,二次电压回路故障对保护有以下影响。
(1)接入继电器电压线圈的电压完全消失,对于反映电压降低的保护装置来说就好象高压系统发生短路一样,此时低电压继电器、阻抗继电器会发生误动作。
(2)接入继电器的电压在数值和相位上发生畸变,对于反映电压和电流相位关系的保护,如电流方向保护装置可能会误动作。
为了防止发生上述不安全现象,一般分别采取了装设断线闭锁、断线信号及自动切换等装置。
答案解析:
进入题库查看解析

微信扫一扫手机做题