多做题,通过考试没问题!

二级建造师

睦霖题库>注册建造师>二级建造师

某宾馆工程,建筑面积30000m2,剪力墙结构,地下1层,地上10层,檐高42m,内部系统齐全,智能化程度高,均由专业分包施工。工程计划于2011年3月开工,2012年12月竣工,在验收过程中发生了如下事件: 事件一:由于建设单位急于使用,而其他工作已基本结束,因此消防工程施工完毕后,建设单位立即申请了消防验收,消防监督机构认为不具备验收条件没有批准。 事件二:建设单位将所有资料准备齐全后,安排项目总监理工程师组织消防验收。 事件一中建设单位为什么不具备验收条件?验收时应提供哪些材料?

正确答案: 应在工程竣工后才能向公安机关消防机构申请消防验收,而本项目还有收尾工作没完成。消防验收时应提供的资料有:
(1)建设工程消防验收申请表;
(2)工程竣工验收报告;
(3)消防产品质量合格证明文件;
(4)有防火性能要求的建筑构件、建筑材料、室内装修装饰材料符合国家标准或者行业标准的证明文件、出厂合格证;
(5)消防设施、电气防火技术检测合格证明文件;
(6)施工、工程监理、检测单位的合法身份证明和资质等级证明文件;
(7)其他依法需要提供的材料。
答案解析:
进入题库查看解析

微信扫一扫手机做题