GTR、IGBT等过流保护中,为何要采用检测集射极电压作为保护基准?

正确答案:1.如以测量集电极电流Ic为过流保护原则,当Icg测量误差为△Ic,则保护电路将在集电极电流为Icg+△Ic时才动作,但此时工作点已经移至线性放大区,到元件关断时已出现高损耗,导致GTR损坏。
2.如以测量集射极电压Uce作为过流保护原则,在相同的相对测量误差下,GTR工作点移动较小,元件关断时功耗只略有增加,可保证器件安全。
3.设基极电流Ib减小△Ib,当采用电流Ic测量的保护方式时,GTR关断时工作点已经进入线性放大区;当采用电压Uce测量保护时,GTR关断时工作点仍在饱和区,确保器件安全。