LW6型断路器压力开关常见故障有哪些?

正确答案: (1)压力开关组件上推动微动开关的接头中心未对好,长期偏低而造成位移,使整定值改变。此时可调整接头中心对准微动开关的揿针。
(2)由于微动开关触点行程小,加之频繁动作,因而可造成触点变形而不能自动返回;或者触点弹片受潮氧化变质,失去原有弹性。此时应更换新的微动开关。
(3)油压长期过高,使微动开关弹簧疲劳失去作用或动作失灵。
(4)某些触点长期动作,表面生成氧化膜而使接触不良。