如图所示线路,A处相间距离I段的阻抗继电器误采用了90°接线方式,试分析保护区内K点发生三相短路时,阻抗元件的动作行为。
正确答案:
A处相间距离I段阻抗继电器误采用90°接线.如电流接于
,电压接于
的阻抗继电器。此时其测量阻抗
,在K点发生三相短路时显然使测量阻抗变大,保护范围减小,不能正确反应故障点的距离。