多做题,通过考试没问题!

02237自动控制系统及应用

睦霖题库>高等教育工学类自考>02237自动控制系统及应用

在污泥浓度的检测方式中,光学式检测仪和超声波式检测仪的各自工作原理是什么?在使用中分别应注意哪些事项?

正确答案: 光学式检测仪又分为投射光式、散射光式、和投射光式,投射光式检测仪将装有式样的测定管夹在对置的一对光源和受光器中间,照射在试样上的光被SS吸收并散射,到达受光器的透射量发生衰减。根据受光器得到的透光亮与SS浓度的相关关系检测MLSS。散射光式检测仪从光源发射到试样的光因SS存在而形成散射,根据受光器接收的散射光量与SS浓度的相关关系,检测MLSS浓度。透光散射光式检测仪根据受光器得到的透光量与SS浓度的相关关系来检测MLSS浓度。
在使用光学式检测仪时应注意以下事项:                                                           1.免由于检视窗口的污染引起的检测误差,应当定期清洗。
2.了避免由于来自上方直射日光等强光的射入引起的误差,检测仪的传感部分常常放置在水面以下30~50cm处。
3.于MLSS检测仪是根据光学原理测定MLSS浓度,当被检测的混合液颜色变化影响透光率变化时,宜使用受其影响较小的透光散射光式检测仪。
4.对MLSS检测仪进行校正时,将MLSS的手分析值和MLSS检测仪的测定值进行比较,并作成相关关系的曲线图,用来校正检测仪。手分析某一被检测试样后,依次稀释该试样,并求出与MLSS检测仪测定值之间的相关关系,来校正MLSS检测仪。
超声波式检测仪的工作原理是将一对超声波发射器与接收器相对安装在测定管两侧,超声波在传播时被污泥中的固形物吸收和分散而发生衰减,其衰减量与污泥浓度称正比,通过测定超声波的衰减量来检测污泥浓度。
使用超声波式检测仪应注意的事项如下:
1.气泡将异常地增大超声波的衰减量而引起检测误差。若气泡较多时,应当采用带有加压消泡装置的检测仪,消泡后再检测。另外,也要注意由于污泥的腐败或搅拌后空气卷入污泥中,使消泡困难,难于去除气泡对检测值影响的情况。
2.有加压消泡装置时,应定期检查加压机构和空气压缩机,排出空气罐中的水。
3.由于季节变化而引起污泥颗粒形状的变化,或者由于污泥混合后不均质的情况,应用正常的污泥检测结果来校正。
4.加压消泡装置时,由于其检测是按更换污泥—加压—检测的程序进行,每检测一次约需要5min左右,因此,当泵是间歇运行时,如果随着泵的启动开始检测的话,能够顺利地更换需要检测的污泥
答案解析:
进入题库查看解析

微信扫一扫手机做题