当发电机出口1、2PT断线信号都发出时,可能的原因是什么,如何处理?

正确答案: 可能的原因有:发电机出口1、2PT一次保险熔断或发电机出口1、2PT二次小开关跳闸;以及1、2PT动态故障监视器的设定值太灵敏等。处理:应立即检查调节器已紧急切换到手动模式正常运行;更换发电及出口1、2PT一次保险或合上发电机出口1、2PT二次开关;重新调整动态1、2PT故障监视器的设定值;恢复正常后,将调节器切至自动模式运行。