某电网规划建设一座220kV变电所,安装两台主变,三侧电压为220/110/10kV。220kV、110kV为双母线接线,10kV为单母线分段接线。220kV出线4回,10kV电缆出线16回,每回长2km。110kV出线无电源。电气主接线如下图所示,请回答下列问题。
请计算该变电所10kV系统电缆线路单相接地电容电流应为下列哪项数值?()
- A、2A
- B、32A
- C、1.23A
- D、320A
正确答案:B
答案解析:有

微信扫一扫手机做题
