某电缆运行相电压最大值64kV,切合空载电缆最大过电压倍数为1.9,问在此操作过电压下护层过电压为多少?(经验系数k
1
=0.153)
正确答案:
U
s
=0.153×1.9×64=18kV
操作过电压为18kV。