多做题,通过考试没问题!

电石安全生产与管理知识

睦霖题库>安全知识安全生产知识竞赛>电石安全生产与管理知识

变压器差动保护动作后如何处理?

正确答案: 差动保护则是反映由纵差范围内(包括变压器内部和套管引线间短路的)电气故障。因此,凡差动保护动作,则变压器各侧的断路器同时跳闸。此时运行人员应采取如下措施:
①向调度及上级主管领导汇报,并复归事故音响、信号。拉开变压器跳闸各侧隔离开关,检查变压器外部(如油温、油色、防爆玻璃、绝缘套管等)有无异常情况。
②对变压器差动保护范围内所有一次、二次设备进行检查,即观察变压器高、中、低压侧所有设备、引线、母线、穿墙套管等有无异常及短路放电现象,二次保护回路有无异常,以便发现差动保护区范围内故障点。
③对变压器差动保护回路进行检查,观察用于差动保护的电流互感器端子有无短路放电、击穿现象,二次回路有无开路,有无误碰,误接线等情况。
④测量变压器绝缘电阻,检查有无内部绝缘故障。
⑤检查直流系统有无接地现象。
⑥经过上述检查后,如判断确认差动保护是由于非内部故障原因(如保护误碰、穿越性故障)引起误动,则变压器可在瓦斯保护投跳闸位置情况下试投。如不能判断为非内部故障原因时,则应对变压器进行下一步的测量、检查分析(如测试直流电阻、油的简化分析或油的色谱分析),以确定故障性质及差动保护动作原因。如果发现有内部故障的特征,则需进行吊壳或返厂进行检查处理。
答案解析:
进入题库查看解析

微信扫一扫手机做题