多做题,通过考试没问题!
10KV变压器台架标准化施工技能竞赛
睦霖题库
>
其他知识竞赛
>
10KV变压器台架标准化施工技能竞赛
请写出全分式10米-10米各横担的安装高度和允许偏差?
正确答案:
JP柜横担中心距地面1.9米允许偏差为-20-0mm;变压器横担中心距地面3米允许偏差为0-+100mm;避雷器横担中心距地面5.5米允许偏差为±20mm;熔断器横担中新距地面6.8米允许偏差为±20mm;引线横担中心距地面8.25米允许偏差为±20mm。
答案解析:
有
进入题库查看解析
微信扫一扫手机做题
最新试题
·
当产品在()或所使用的材料、主要元部件做
·
变压器高压引线上应安装接地环,距熔断器3
·
熔断器引线在避雷器横担绝缘子上用铝丝固定
·
每个标准化台区建设情况的照片,要求将照片
·
JP柜对地距离()米。
·
交流耐压试验时加至试验标准电压后的持续时
·
测量变压器绕组连同套管的绝缘电阻值应不低
·
根据国家发改委规定,10kV及以下项目的
·
警示线在电杆埋深标识上沿()向上围满一周
·
施工前准备工作,对横担、()、连接引线、
热门试题
·
绝缘子伞套表面单个缺陷面积(如缺胶、杂质
·
变压器可不设底脚。
·
接地引线应使用JKLGYJ-50绝缘引线
·
隔离开关相间距离不小于()
·
交流耐压试验时加至试验()电压后的持续时
·
对中性点接地的电力系统,试验时变压器中性
·
变压器高低压接线柱,避雷器上引线连接后均
·
标准化变台JP柜主进断路器应选用通过国家
·
变压器托担中心距离地面()米,允许偏差(
·
标准化变压器台架接地扁钢采用-40*4*