多做题,通过考试没问题!

电气试验工考试

睦霖题库>火电电力职业技能鉴定考试>电气试验工考试

35kV变压器的充油套管为什么不允许在无油状态下做耐压试验,但又允许做及泄漏电流试验?

正确答案: 由于空气的介电常数,电气强度E1=30kV/cm,而油的介电常数,电气强度E2可达80~120kV/cm,若套管不充油做耐压试验,导杆表面出现的场强会大于正常空气的耐受场强,造成瓷套空腔放电,电压加在全部瓷套上,导致瓷套击穿损坏。若套管在充油状态下做耐压试验,因油的电气耐受强度比空气的高得多,能够承受导杆表面处的场强,不会引起瓷套损坏,因此不允许在无油状态下做耐压试验。
套管不充油可做和泄漏试验,是因为测时,其试验电压Uexp=10kV,测泄漏电流时,施加的电压规定为充油状态下的Uexp的50%电压,都比较低,不会出现导杆表面的场强大于空气的耐受电气强度的现象,也就不会造成瓷套损坏,故允许在无油状态下测量和泄漏电流。
答案解析:
进入题库查看解析

微信扫一扫手机做题