图所示系统的变压器中性点可以接地,也可以不接地。比较中性电直接接地系统与中性点非直接接地系统中发生单相接地以后,在下属方面的异同:
说明零序电流的大小及流动规律。
正确答案:
零序电流的大小及流动规律:
中性点直接接地系统中,零序电流的大小同系统的运行方式和系统各部分的零序阻抗的大小都有关系,零序电流在故障点与变压器中性点之间形成回路。
非直接接地系统中,零序电流的大小依赖于系统地相电动势和线路的对地电容。零序电流从故障点流出通过线路的对地电容流回大地。非故障元件的零序电流就是该线路本身的对地电容电流,故障元件中流过的零序电流,数值为全系统所有非故障元件对地电容电流值之和,再有消弧线圈的情况下,则是全系统所有非故障元件对地电容电流值与消弧线圈中的电感电流值相量和。
