某居民楼发生火灾,有两户居民住宅同时起火,分别为801和803、在调查中,了解到8楼还有其他住户家中电器被击穿损坏。该居民楼供电系统为三相四线制,8楼共8户居民使用其中两相供电,801到804共用一相,805到808共用一相,零线8户共用。对8楼配电盘勘验,发现零线接线柱松脱,原连接处及木板有电弧放电和炭化痕迹。 某布料市场发生火灾,现场勘验可见:一楼布匹残留物平均高1.2米,二楼的布匹残留物平均高0.5米。一楼业户张某家摊位内放置物品(火灾中已炭化)的木质垫板有直径80厘米的炭化坑。张某摊位上方有伸缩缝。伸缩缝内的胶皮对应张某摊位的部分焦化,消失。伸缩缝在二楼盖有铁板。 问:(1)能否根据可燃物残留物高度判定起火部位,为什么? (2)起火部位位于哪里?为什么? (3)初步判定的火灾原因是什么?

正确答案: (1)对此次火灾现场来讲,不能根据可燃物残留物的高度判定起火部位。因为火灾的发展规律就是向上发展。二楼的可燃物残留部分高度虽然较低,但是二楼火灾发展蔓延容易。所以只根据可燃物残留物的高度判定起火部位会导致错误的结论。
(2)起火部位于一楼业户张某摊位内的炭化坑处。因为只有张某摊位对应的伸缩缝内胶皮被烧掉。而现场中地面的痕迹证明作用是最稳定的。
(3)火灾原因为烟头。因为张某摊位内的炭化坑符合烟头阴燃起火的特征。