有一台发电机300MW,通过容量为360MVA额定电压242/20kV升压变,二回220kV2×LGJ-400/100km与系统连接,正常运行时变压器中性点直接接地。220kV架空线路2×LGJ-400导线及良导体避雷线,单长100km,电抗有名制0.297Ω/km,UB=230kV,SB=100MW。二回路的正序、零序电抗的标幺值为()。
- A、0.056/0.168
- B、0.056/0.0187
- C、0.0181/0.0843
- D、0.0281/0.0094
正确答案:A
答案解析:有