什么为“弱电源回答”回路?为什么不允许在强电源侧投入“弱电源回答”回路?

正确答案: 所谓“弱电源回答”回路,是允许式纵联保护装置的一种附加功能。其原理是:弱电源侧在收到对侧送出的允许跳闸命令后,如判定反方向无故障,即转发允许跳闸信号到对侧。强电源侧收到后即可跳闸。从功能上讲,“弱电源回答”回路的设计并非不合逻辑,但在具体实现时,由于保护装置内部逻辑回路本身设计不配合和由于与收发信机发信速度之间的配合要求不协调等原因,曾经因此不止一次地在我国的220—500KV线路上引起误跳闸,有的造成了比较严重的后果。
“弱电源回答”回路,对弱电源侧的保护来说,除了可能引起的误动作之外,毫无作用,理所当然应当在强电源侧停止使用。
在可能一侧出现弱电源或经常出现一侧弱电源的线路上,如何选择合理的保护方式,需要结合系统具体条件研究分析后确定。