试述220KV电压互感器故障现象及处理
正确答案:
现象:电压表指示为零或不平衡;电度表转慢;保险熔断,保护发出电压回路断线信号。 处理方法: 当发现二次回路断线时,检查二次熔丝有无爆断,若爆断,检查二次回路良好后,即可更换保险后投入。若不是保险熔断,则应检查回路 有无断线或接触不良等情况。当电压互感器着火时,应联系调度将220KV线路停电,拉开电压互感器刀闸,合上接地刀闸后,进行灭火。