某220kV线路断路器处于冷备用状态,运行人员对部分相关保护装置的跳闸压板进行检查,如果站内直流系统及保护装置均正常,则()。

  • A、线路纵联保护各分相跳闸压板上口对地电位为-110V;母差保护对应该线路的跳闸压板上口对地电位为0V;
  • B、线路纵联保护各分相跳闸压板上口对地电位为-110V;母差保护对应该线路的跳闸压板上口对地电位为-110V;
  • C、线路纵联保护各分相跳闸压板上口对地电位为+110V;母差保护对应该线路的跳闸压板上口对地电位为0V;
  • D、线路纵联保护各分相跳闸压板上口对地电位为+110V;母差保护对应该线路的跳闸压板上口对地电位为-110V。
正确答案:D
答案解析:
进入题库查看解析