某500kV变电所中有750MVA、500/220/35kV主变压器两台。35kV母线分列运行、最大三相短路容量为2000MVA,是不接地系统。拟在35kV侧安装几组并联电容器组。请按各小题假定条件回答下列问题。如本变电所每台主变压器35kV母线上各接有100Mvar电容器组,请计算电容器组投入运行后母线电压升高值为()。
- A、13.13kV
- B、7kV
- C、3.5kV
- D、1.75kV
正确答案:D
答案解析:有

微信扫一扫手机做题
