简述主台实时召测功率与用户实际负荷不符的处理方法。

正确答案:1.核实用户变压器的PT、CT值及对应电表的电表常数K值是否设置正确,不正确重发参数。
2.如果排除参数发错原因,则需要用示波器观察,脉冲形状,以确定是干扰,还是脉冲的输出达不到终端要求。如果是干扰,通过将屏蔽线单端接地可排除;如果是脉冲输出达不到终端要求,则更换电表。
3.观察有无功脉冲指示是否同时闪动,如果同时可能接线错误,按相关方法查接线方法。
答案解析: