脱碳塔循环量调节FV451高限、低限、液位假指示的原因?出现这些状况的影响因素?各自如何处理?
正确答案:
FICA451高限现象:
流量FICA451高限报警
LV450液位迅速上涨,LV452逐渐上涨。
T412液位迅速下降。
影响因素:
1、自调阀卡在全开位;
2、P411出口阀开度过大;
处理:
联系现场关小FV451切断阀开度,联系仪表校验,打开副线调节。
P411出口阀时应缓慢开启,现场和控制室加强联系。
FICA451低限现象:
1、流量FICA451低限报警
2、LV450液位迅速下降,LV452逐渐下降。
3、T412液位迅速上涨。
4、甲烷化炉温上涨。
影响因素:
1、自调阀卡在全关位;
2、P411出口阀调节时开度过小;
3、P411机泵故障跳车。
处理:
1、联系仪表校验,打开副线调节。
2、调节P411出口阀时,现场和控制室要加强联系。
3、脱碳泵跳车,按照操作法进行脱碳系统停车处理。
FICA451假指示现象:
循环量调节不大时,LV450液位无明显变化,T412液位上涨或下降。
影响因素:
仪表故障
处理:
立即通知现场对照脱碳塔玻璃板与一次表确认假指示,控制室手动调整,现场专人保液位。控制室联系仪表校验。同时通知调度,此时严禁加减量,仪表检修完确认无误时投用。
