某厂有若干车间变电所,互有低压联络线相连。其中某一车间变电所,装有一台无载调压型配电变压器,高压绕组有+5%UN、UN、-5%UN三个电压分接头。现调在主分接头“UN”的位置运行。但白天生产时,变电所低压母线电压只有360V,而晚上不生产时,低压母线电压又高410V。问该变电所低压母线的昼夜电压偏差范围(%)为多少?宜采取哪些改善措施?

正确答案:昼夜电压偏差范围为-5.26%~ +7.89%;主变压器分接头宜换至“-5%”的位置运行,晚上切除主变压器,投入联络线,由车间变电所供电。
答案解析: