断路器的型式试验、出厂试验和现场试验有何区别?

正确答案: 型式试验是对产品的比较全面的考核,目的是鉴定某种产品是否符合国家标准规定,以制定能否定型生产。进行型式试验的产品应与其技术条件和图样相符。对下列情况的断路器应进行型式试验:
① 新产品;
② 转厂试制产品;
③ 当所配的操作机构型号或规格改变时;
④ 当对产品在设计、工艺或所使用的材料上作重要改变时;
⑤ 批量生产的产品,每隔8~10年应进行一次温升、机械寿命及100%额定短路电流开断、关合试验,其他项目必要时也可进行。型式试验项目分必试项目和供需双方协议进行试验的项目。前者还包括一些与使用条件有关的特殊项目,如近区故障、失步开断等;后者包括一些专题项目,如污秽条件下的绝缘试验、地震试验、并联开断以及异相接地条件下的短路开断试验等。
出厂试验是对每台出厂产品必须进行的试验,也就是每台设备必须经制造厂质检部门进行试验检查合格后才能出厂。产品出厂时必须附有证明产品质量合格的测试数据或文件。
现场试验是产品安装调试后用来检查安装是否正确、产品性能是否符合要求而进行的试验项目,试验项目根据出厂试验项目和现场具体条件决定,试验结果与出厂试验进行比较。