根据标准化设计规范,220kV电压等级的变压器高压侧后备保护如何配置?动作行为如何?
正确答案:
应配置:
1)复压闭锁过流(方向)保护。保护为二段式,第一段带方向,方向可整定,设两个时限;第二段不带方向,延时跳开变压器各侧断路器。
2)零序过流(方向)保护。保护为二段式,第一段带方向,方向可整定,设两个时限。第二段不带方向,延时跳开变压器各侧断路器。
3)间隙电流保护,间隙电流和零序电压二者构成“或门”延时跳开变压器各侧断路器。
4)零序电压保护,延时跳开变压器各侧断路器。
5)变压器高压侧断路器失灵保护动作后跳变压器各侧断路器功能。变压器高压侧断路器失灵保护动作接点开入后,应经灵敏的、不需整定的电流元件并带 50 ms 延时后跳变压器各侧断路器。
6)过负荷保护,延时动作于信号。
