变压器的后备保护在加强主保护简化后备保护的原则下,如何简化后备保护?

正确答案: 变压器后备保护主要是母线的近后备、110KV及以下电压等级线路的远后备,只要系统内故障能由保护动作切除不致于拒动就满足要求。如果后备保护要从电流保护来解决多段式配合,这是既复杂又困难的问题。变压器后备保护不需作多段配合、定值校核的工作,要摆脱整定计算中难以配合的困扰。
加强主保护理应简化后备保护,为此高压侧后备保护仅设复合电压过流保护,中、低压侧后备保护设复合电压过流保护和电流限时速断保护,前者按变压器额定电流整定,后者按同侧母线的最低灵敏度要求整定,时间应与同侧相邻线路的相应时间相配合。