多做题,通过考试没问题!

变电站考试

睦霖题库>火电电力职业技能鉴定考试>变电站考试

有载调压操作输出电压不变化,怎样判断处理?

正确答案: (1)操作时,变压器输出电压不变化,调压指示灯亮,分接开关档位指示也不变化。属电动机空转,而操作机构未动作。处理:此情况多发生在检修工作后,检修人员忘记把水平蜗轮上的连接套装上,使电动机空转。或因频繁调压操作,导致传动部分连接插销脱落,将连接套或插销装好即可继续操作。
(2)操作时,变压器输出电压不变化,调压指示灯不亮,分接开关的档位指示也不变化情况,属于无操作电源或控制回路不通。处理:1.检查调压操作保险是否熔断或接触不良,如有问题处理后可继续调压操作。2.无上述问题,应再次操作,观察接触器动作与否,区分故障。3.若接触器动作,电动机不转,可能是接触器接触不良、卡涩,也可能是电动机问题,测量电动机接线端子上的电压若不正常,属接触器的问题,反之,属电动机有问题,此情况应上报分局有关部门派人处理。
(3)操作时,变压器输出电压不变化,调压指示灯亮,分接开关的档位指示已变化,说明操作机构已动作,可能属快速机构问题,选择开关已动作,但是切换开关未动作。此时应切记!千万不可再次按下调压按钮,否则,选择开关会因拉弧而烧坏。处理:应迅速手动用手柄操作,将机构先恢复到原来的档位上,并将情况汇报调度和分局有关部门,按照调度和主管领导的命令执行。同时应仔细倾听调压装置内部有无异音,若有异常,应将故障变压器退出运行进行检修。若无异常,应由专业人员取油样做色谱分析。
答案解析:
进入题库查看解析

微信扫一扫手机做题