采用插入式振动棒振捣混凝土时,应注意哪几个环节?

正确答案: (1)采用垂直点方式振捣,若需变动振动棒在混凝土中水平的位置,应先竖向缓慢将振动棒拔出,然后将振动棒移到新的位置,不得将振动棒放在拌和物内平拖,也不得用振动棒驱赶堆积的混凝土。
(2)振动器的操作,要做到“快插慢拔”,在振捣过程中,宜将振动棒上下略微抽动,以使上下振捣均匀。
(3)在振捣上一层时,应插入下层中5cm-10cm,以消除两层之间的接缝,同时在振捣上层混凝土时,要在下层混凝土初凝前进行。
(4)每一插点要掌握好振捣时间,过短不易捣实,过长可能引起混凝土产生离析现象。一般每点振捣时间为20-30s,但应视混凝土表面呈1不再显著下沉,不再出现大气泡,表面出现浮浆为度。
(5)振动器的移动距离应能覆盖已振部分的边沿,每次移动位置的距离,应不大于振动棒作用半径的1.5倍,以免发生漏振及重复振捣。
(6)振动器使用时,不宜紧靠模板振动,与侧模保持5cm-10cm距离,且应尽量避免碰撞钢筋胶棒及预埋件等。
(7)混凝土振捣时,加强检查模板支撑的稳定性和接缝的密合情况,以防漏浆。混凝土浇筑完成后,仔细将混凝土暴露面(简支箱梁底板、顶板)压实抹平,抹面时严禁洒水。