多做题,通过考试没问题!

二级消防工程师

睦霖题库>消防工程师>二级消防工程师

在对某建筑髙度为67.6m的一类高层办公楼的疏散指示标志和应急照明验收时,工作人员通过现场测量画出了一层疏散指示标志的分布草图,如图2所示。另外,检查中发现的消防应急灯具离地面1.5m,通过插头与供电线路连接,分配线路釆用燃烧性能为B1级的电缆明装;系统的应急转换时间为6s。 请分析该建筑物疏散指示标志和应急照明设置的不妥之处。

正确答案: 该建筑物疏散指示标志和应急照明设置的不妥之处主要有以下几点:
1)疏散指示标志在疏散通道上视觉不连续,因为在图中下部走廊的转弯处没有设置疏散指示标志,可以在此处增设一个疏散指示标志;
2)楼梯间疏散门上方的安全出口标志安装错误,为了防止在疏散时人员误入地下室,一层楼梯间疏散门上方的安全出口标志应装设在楼梯间内;
3)走廊中的消防应急灯具安装高度错误,走廊中的消防应急灯具应安装在顶棚或离地面2.0m以上的侧墙上,而该建筑只有1.5m;
4)消防应急灯具与线路的连接方式错误,消防应急灯具与供电线路之间不能使用插头连接;
5)应急分配线路的安装方式错误,应急分配线路采用燃烧性能为B1级的电缆应穿金属管保护,采用燃烧性能为A级的电缆时可明装;
6)系统的应急转换时间不满足要求,该一类高层办公楼的应急转换时间不应大于5s,而该系统的应急转换时间为6s。
答案解析:
进入题库查看解析

微信扫一扫手机做题