如果系统中0侧的LCUB出现故障需要更换,请写出更换LCUB板的流程。此时系统0侧的LAUB板输出的X.25LINK会受X.25LINK会受影响吗?为什么?

正确答案: A.在OMT-1侧输入MML命令:
CONFMDD://MDD=0,OST=MBL;
CONFIOPG://IOC=0,OST=MBL;
CONFIOC://IOC=0,OST=MBL;
B.关闭IOPG0的电源,带上防静电手带,拔出故障的LCUB板,换上新板.
C.打开IOPG0的电源.在OMT-1侧输入命令:
CONFIOC://IOC=0,OST=ACT;
CONFIOPG://IOC=0,OST=ACT;
CONFMDD://MDD=0,OST=ACT;
O侧的LAUB板输出的X.25LINK不会受影响,因为此时它受1侧的LCUB板控制