柴发在远方启动方式试验完成后,再进行手动就地启动时需检查哪些内容。
正确答案:
机组柴发在进行远程启动试验完毕后要进行就地手动启动柴发试验,需要检查:
1)柴发水箱水位,不少于2/3。
2)柴发本体控制箱面板无异常报警。
3)柴发出口开关控制柜各母线指标灯指示正确。
4)柴发出口开关控制柜内各控制回路空开在合位。
5)柴发出口开关“远方/就地”切换开关要切回“远方”。
1)柴发水箱水位,不少于2/3。
2)柴发本体控制箱面板无异常报警。
3)柴发出口开关控制柜各母线指标灯指示正确。
4)柴发出口开关控制柜内各控制回路空开在合位。
5)柴发出口开关“远方/就地”切换开关要切回“远方”。
答案解析:有