《地基规范》R0.3条规定,计算桩基最终沉降量公式中的附加压力,为桩底平面处的附加压力,实体基础的支承面积按图R.0.3采用。可是,图R.0.3有(α)、(b)两个图,问题是,何时采用(α)图,何时采用(b)图?

正确答案: 图R0.3(α)考虑了扩散角,于是,桩底平面底面积为,据此计算附加应力,应该没有疑问。
图R.0.3B.则是不考虑扩散,按照桩底面积为α0b0计算,但需要扣除桩群侧壁摩阻。依据周景星等《基础工程》(第2版),这时,附加压力的计算式应为
式中,G为承台和承台上土的自重。
本来,按照附加压力的定义,N应加上桩端平面到地面的承台、桩、土总重再减去桩端平面到地面的原地基土重,今将G取为承台和承台上土的自重,相当于近似认为桩身长度l范围内混合体重量等于桩端平面到地面的原地基土重。
张雁、刘金波主编《桩基手册》(2009年版)指明:我国通常在采用实体深基础法计算桩基沉降时,采用(口)图模型。但也未否定B.图的正确性。史佩栋主编《实用桩基工程手册》(1999年版)也倾向于用(α)图形式计算。