PI-701,PT-404经常出现指示偏高,线路部分无故障,应如何处理?

正确答案:该表是绝压表而介质又是尿液,因此该段导压管极易结晶。
处理PT-404表时必须将截止阀关闭,打开氨水冲洗阀,冲洗时间不能超过半分钟,否则造成402-F真空度降低,使尿液浓度下降影响产品质量;
处理PI-701表时必须将截止阀关闭,打开蒸汽阀,吹通导压管。
答案解析: